Extinction armoire

 

fire
 fire
2é classe
Inscription: Il y a 4 mois
Posts: 1
Topic starter  

Bonjour à tous,

Dans le cadre d’une extinction automatique sur armoire électrique, est ce que le local dans    laquelle elle se trouve doit être étanche? Je précise que c’est du gaz inerte (argon), que l’armoire électrique possède des grilles d’aération pour dissiper la puissance thermique et d’après la R13 le lâché doit se faire sans temporisation. Ce qui implique que du gaz va s’échapper de l’armoire pour aller dans le local


Quote
JMVPREV
Caporal-chef
Inscription: Il y a 1 an
Posts: 54
 

Bonjour,

Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine, mais je suppose que le temps d'émission du gaz inerte est calculé, en fonction du volume de l'armoire, pour atteindre le taux de concentration d'extinction.               

Comme le volume du local ne fait pas l'objet de la protection, il n'a pas besoin d'être étanche. Les grilles de ventilation ne doivent pas empêcher le taux de concentration, car la quantité et le temps d'émission seront calculés en unités de volume de gaz par unité de volume de l'armoire. Je vous donne mon avis sous toutes réserves.

Bien cordialement