Signalisation désenfumage

 

Mahdiak88
1é classe
Inscription: Il y a 5 mois
Posts: 12
Topic starter  

Bonsoir, 

 

Dans un Erp M ( centre commercial) que dis la réglementation sur la signalisation des ZF ( directement au niveaux des exutoire)? 

Merci


Quote
JMVPREV
Caporal-chef
Inscription: Il y a 1 an
Posts: 54
 

Bonjour,

Si vous pensez aux reports de position des exutoires (attente / sécurité), ils ne sont pas obligatoires, sauf si ils servent à desenfumer un escalier mis à l'abri des fumées par surpression. La position d'attente (fermé) contribue à la mise en sécurité par surpression, et doit donc être permanente, la position de sécurité (ouvert) confirmée en cas de défaillance du ventilateur.

Tout cela fait partie du SMSI, des normes SSI, le type d'ERP ne conditionnant pas les options de sécurité des DAS (lignes de contrôle et retour de positions).

Cordialement


RépondreQuote
Mahdiak88
1é classe
Inscription: Il y a 5 mois
Posts: 12
Topic starter  

@jmvprev

Bonsoir,  

Merci beaucoup pour votre réponse très complète. Merci