Comment se passer des écrans de cantonements

 

houtsi
1é classe
Inscription: Il y a 5 mois
Posts: 18
Topic starter  

Bonjour

Je voulais savoir si en allant bien au dela de la surface d'éxutoire obligaoire avec une trés bonne amenée d'air la comission de sécurité peut convenir à une dérogation des écrans de cantonement sagissant d'une monuement historique

Il s'agit d'un erp 1ere catégorie avec un effectif proche de 1500 personnes

Merci à vous


Quote
Topic Tags
JMVPREV
Caporal-chef
Inscription: Il y a 1 an
Posts: 58
 

Bonjour,

Si vous voulez réduire le nombre d'exutoires en divisant la SUE par une surface utile unitaire plus grande, ou rajouter des exutoires, cela est possible. Dans la mesure où la surface des amenées d'air est au moins égale à la surface géométrique des exutoires, c'est négociable. Quant aux écrans de cantonnement, les contraintes induites par le classement et l'avis de l'architecte des bâtiments de France, permettent de trouver un compromis.

L'important étant de présenter les plans, schémas et notes de calculs à l'appui de la requête. 


RépondreQuote
houtsi
1é classe
Inscription: Il y a 5 mois
Posts: 18
Topic starter  

Merci beoucoups à vous 

Oui l'idée est de proposer plus m carré d'évacuation , amenées d'air induites pour se passer totalement des écrans inadaptés à la nature du site

 


RépondreQuote
JMVPREV
Caporal-chef
Inscription: Il y a 1 an
Posts: 58
 

Même si l'absence d'écrans de cantonnement a pour conséquence de ne pas limiter la propagation des produits de combustion acides et corrosifs dans tout le volume, le plus important est de désenfumer.

Bien cordialement


RépondreQuote
houtsi
1é classe
Inscription: Il y a 5 mois
Posts: 18
Topic starter  

Je vous remercie


RépondreQuote